农村配电变压器渗漏油危害的应对措施
    

  我们在对农村配电变压器的调查中发现,运行中的变压器或多或少存在渗漏油现象,因渗漏油没有得到及时处理而影响变压器正常运行,甚至造成变压器损坏的现象时有发生。

  渗漏油的危害

  1.由于农村变压器大多安装在室外台架上,受风沙、雨雪的侵蚀,这些杂质与变压器外壳上渗漏出的油渍混合在一起,形成了一层油垢,不但污染了变压器的外观,而且降低了变压器的技术性能,增加了运行的不安全因素。特别是变压器的瓷套管的胶垫渗漏后,套管表面污秽,当线路中有一定的过电压或遇有雨雾潮湿天气,就会导致套管表面闪络,影响安全供电,油污物吸收水分后导电性能提高,容易引起表面放电,使泄露电流增加,使套管发热,导致套管绝缘被击穿。

  2.渗漏使油位低于油位计时。油位计是维护人员用来观察油色和油位的,而颜色的不同反映了变压器运行状态的不同,如看不见,就无法判断变压器是否处在安全运行状态。

  3.渗漏使油面降到变压器的顶盖以下,分接开关以上时。这时变压器油与空气的接触面积增加,空气中的水分侵入油中,使油易氧化变质,从而使油的耐压强度显著降低。另一方面由于空气的侵入,也会破坏线圈的绝缘,甚至引起变压器的导磁铁心和其他金属零件的锈蚀。

  4.当因渗漏而使油面下降到分接开关分接头板时,分接头板上可能发生爬弧放电, 渗漏严重时,变压器的导电部分对地和相与相之间的绝缘就会降低,在过电压时可能造成相间或对地击穿放电。

  5.运行的变压器在油位正常时,靠近变压器铁心的油温增加,热油就会自然向上,由外壳和散热管将热油散发出去,冷油从下边靠近铁心,周而复始,如变压器油位低于散热管上口,那么此时的变压器油就不能正常循环对流,必将导致变压器温度升高,缩短变压器的使用时间,甚至烧毁变压器。

  应对措施

  1.如运输、安装过程中操作不当引起焊口开裂,应及时与变压器生产厂家联系,请专业人员重新焊接。

  2.如属于密封橡胶垫的原因,应找出渗漏部位,如变压器上顶盖渗漏的,拧紧上端螺丝或更换胶垫;分接开关挡处渗漏,拧紧档位盖,紧固里面的固定螺丝;放油阀处渗漏应更换绝缘垫。

  3.对于渗漏严重的油标管更换玻璃即可,对于小处渗漏使用堵漏剂封堵效果较好。另外,更换的绝缘垫要具备良好的耐油性、抗老化型、适当的弹性、比较好的机械强度。

  4.在渗漏问题解决后,对缺油的变压器加同一牌号且合格的油。一般应在晴天中午,加油前从变压器底部取油阀取少许油样,现场初步质检,符合要求后才可加油。应从油枕的顶部加油口缓慢加入,一般加油结束后即可投入运行,如静止两小时更好。如一次加入超过总油量的1/4时,加后应静止6~8小时,让加油时混入的空气充分排出再投入运行。