两线制压力、温度、位移、液位等传感器配电
    工业现场的很多传感器是无源型的,这些传感器要想正常使用,需要现场的显示控制仪器仪表、DCS、PLC、工控机等设备给它提供一组工作电源,将传感器信号进行隔离、放大和变换。顺源ISO?EM-U(A)-P-O-S系列隔离配电器,是一种可以给两线制传感器(无源型)配电,或用于输入端微小信号的前置放大、差分、基准等电路供电的混合集成电路。该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到5000VDC绝缘电压。Sunyuan ISO?EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。

主要功能:


★?产品有PCB板上焊接和标准DIN?35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二?出、二进二出的功能。
★?0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。
★?精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。
★?输入端分配的隔离电源可向两线制传感器(无源型)配电,也可用作输入信号的前置放大、差分、基准等电路的隔离辅助电源。

产品特点:
● 低成本、小体积,SIP?12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装?
● 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
● 电源、信号:输入/输出?3000VDC?三隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
● 给输入端配电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等
● 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/等电压信号或0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号之间的相互隔离、 放大及转换
● 工业级温度范围:?-45~+85?℃
● EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施?

典型应用:
● 两线制传感器(无源型)配电及信号变送
● 直流电流?/?电压信号的隔离、转换及放大
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号变送
● 信号远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、二进二出隔离信号的功能实现

详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/200712151836662257.pdf

相关阅读
  • 两线制压力、温度、液位、位移等传
  • 两线制压力、温度、位移、液位等传
  • 两线制压力、温度、位移、液位等传
  • 两线制压力、温度、位移、液位等传
  • 两线制压力、温度、位移、液位传感
  • 两线制压力、温度、位移、液位传感
  • 两线制压力、温度、液位、位移等传
  • 两线制应变压力传感器转换电路_电
  • 两线制应变压力传感器转换电路-电
  • 温度,压力,液位传感器的使用原则
  • 两线制传感器的结构
  • 电动车控制系统中转速、温度、角位
  • 压力,温度,液位传感器的使用原则
  • 温度传感器、压力传感器
  • 以压力传感器为例介绍多线制传感器
  • 以压力传感器为例介绍多线制传感器
  • 两线制传感器的意义
  • 两线制传感器的使用技巧
  • 通过温度补偿过的扩散硅压力传感器
  • 通过温度补偿过的扩散硅压力传感器
  • 两线制传感器与三线制的区别
  •  

     
     
         

    收录时间:2013年09月26日 08:02:09 来源:工业360 作者:匿名
    上一篇:本田飞度更换前轮轴承ABS灯常亮的故障分析  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    byy32
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782