解决超声波液位传感器指示灯的故障
    

用户都了解仪器本身有很多的优点,如果不经常对仪器进行维护和保养,这样对仪器的质量有很大的影响,超声波液位传感器在长时间的工作后难免会出现一些故障,作用用户应该多学习一些在紧急情况下处理故障的技巧,接下来小编为大家详细介绍的是超声波液位传感器指示灯的故障的解决办法。

出现故障指示灯常亮的情况主要有以下两种,用户可参考如下解决方案:

1、在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22ma。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。

出现这种故障是安装附件的选择问题。由于超声波液位传感器是全球首创0度发射,优点上面也介绍了。另外它的另外一个与众不同的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架。超声波液位传感器就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22ma。解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号绝对会大于螺纹处的回波信号。

2、经调试与重新编程后,顶部故障灯常亮,输出电流为22ma。出现这种故障情况,经实际查证,还是在编程与调试过程中,未能按照说明书要求。造成的程序紊乱而自保状态。客户在调试编程超声波液位传感器时,未能等到指示灯正常闪动,或则编程方法步骤根本不对,处于不稳定的编程调试。如果多次反复未依要求编程调试,超声波液位传感器将拒绝工作而自保。出现这种故障的解决方法是先将超声波液位传感器按要求复位,在进行重新编程。如果在未复位的情况下多次再编程,会出现以上故障。

最后,超声波液位传感器这一性价比极高的产品能真正解决客户在液位全自动检测与控制的要求,又最大限度地节约成本。