应急照明灯具安装应符合哪些规定?

    

应急照明灯具安装应符合哪些规定?
A.应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;
B.应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s;
C.疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;
D.疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。
E.疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;
F.应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。
G.应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施;
H.疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

相关阅读    
  • 应急照明灯具安装应符合哪些规定
  • 应急照明灯具安装应符合下列规定
  • 应急照明灯具安装规范要求有哪些
  • 消防应急照明灯具选购时应注意哪些方面?
  • 高层住宅火灾应急照明应符合什么规定
  • 消防应急照明和疏散指示系统施工、安装与调
  • 地下建筑照明设计的一般规定有哪些?
  • 消防应急照明灯具和标志灯具
  • 建筑电气工程验收中应急照明灯具安装有什么
  • 应急灯安装和维护
  •  

     收录时间:2016-02-01 15:24 来源:筑龙  作者:匿名
    上一篇:双联开关控制电路及其工作原理是什么?  (电脑版  手机版)
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系我们