空气源热泵四通阀故障分析处理
    摘要:空气源热泵四通阀故障分析处理
 空气源热泵四通阀故障分析处理:开机试运行,发现热泵机组吹热风,并且机组蒸发器面结霜,可判断四通阀在制热状态下没有转换,有问题。测四通阀线圈没有电到,所以应该是四通阀没有转换,四通阀可能有卡死的现象,造成不能复位。用木棒轻敲四通阀,恢复制热状态,但重新开停试机,故障仍在,确认须更换四通阀。
  在更换四通阀时,首先将制冷系统中的制冷剂放出,给制冷系统充注氮气,并焊下损坏的四通阀。将新更换的四通阀线圈取下,采取降温措施,将阀体放入水槽中,把焊接管口留在水面上,注意不要让水份进入阀体。或用水浸湿面纱后放在阀体上进行降温处理,以防止因烧焊的时候,阀体温度升高,使滑块产生变形.焊接阀接口时,应避免烧焊时间过长。
  四通阀更换完毕,抽真空适量填充制冷剂,并检漏试机,检查制冷和制热运行情况。
  空气源热泵四通阀注意事项:当制冷系统内制冷剂不足或无制冷剂时,就无法驱动阀体内的活塞动作,使四通阀无法进行换向。
  空气源热泵四通阀经验总结:判断四通阀的好坏一定要非常慎重,否则会事倍功半,因为四通阀本身的更换比较麻烦。判断四通阀的故障其实不难,首先看四通阀有没有转换,如有则四通阀肯定是好的,如没有转换则看有没有电送到四通阀,如有则肯定是四通阀本身的机械故障,如没有则一定是控制电路的故障。

相关阅读
  • 空气源热泵热水机组故障分析
  • ADDISON空气处理,空气源热泵
  • 地源热泵常见故障分析及处理方法
  • 旋转阀故障分析与处理
  • 调节阀故障分析处理
  • 空气源热泵热水机组故障分析
  • 控制阀的故障分析和处理
  • 空气源热泵机组压缩机故障分析
  • 空气源热泵机组压缩机常见故障分析
  • 空气源热泵机组压缩机常见故障分析
  • 空气源热泵机组压缩机常见故障分析
  • 乙烯FV-156控制阀故障分析及其处理
  • 四通电磁阀常见故障处理方法
  • 料仓顶部转仓阀故障分析与处理
  • 调节阀故障分析处理方法
  • 气动薄膜调节阀几种常见故障分析及
  • 地源热泵常见故障分析及处理方法
  • 地源热泵常见故障分析及处理方法
  • 中排供热调节阀卡涩故障分析及处理
  • 空气源热泵的工作程序
  • 氮封阀的故障分析及处理方法
  • 空气源热泵机组的特点
  •  

     
     
         

    收录时间:2014年06月02日 10:27:04 来源:广州西莱克中央空调有限公司 作者:匿名
    上一篇:闸阀的结构  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    53hycxs
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782