制冷压缩机常见故障和排除方法
    

制冷压缩机常见故障和排除方法

压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂液体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩-冷凝-膨胀-蒸发(吸热)的制冷循环。
压缩机常见故障和排除方法:

一、压缩机在运转中突然停机:

1.造成压缩机在运转中突然停机的原因有:

(1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值;

(2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;

(3)油压过低,油压继电器动作继电;

(4)电动机过载,热继电器动作继电;

2.压缩机在运转中突然停机的排除方法:

(1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充;

(2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量;

(3)检查输油系统管道和油泵;

(4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大;

二、排气压缩过高

1.排气压缩过高的原因有:

(1)水冷冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足;

(2)冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难;

(3)制冷系统内有空气;

(4)制冷剂灌注过多;

(5)排气管道中阀门发生故障,造成压力过高;

2.排气压缩过高的排除方法:

(1)检查不阀是否全开、加大供水或检查电动机电压,转速,传动皮带是否过松;

(2)清洗水垢,刷洗油污,使冷凝器管簇表面清洁干净;

(3)放掉空气;

(4)排出多余的制冷剂;

(5)检查修正阀门;

三、压缩机的湿冲程

1.造成压缩机的湿冲程原因有:

(1)热力膨胀阀失灵,开启度过大;

(2)电磁阀失灵,停机后大量制冷剂进入蒸发排管,再次开机时进入压缩机;(3)系统灌注制冷剂量过多;

(4)热力膨胀阀的感温包松动未绑扎,致使热力膨胀阀开启度增大;

2.压缩机的湿冲程的排除方法:

(1)关闭供液阀,检修热力膨胀阀;

(2)检修电磁阀;

(3)放出多余的制冷剂;

(4)检查感温包的绑扎情况;

四、压缩机卡死

1.压缩机卡死的原因有:

(1)润滑油中有脏污杂质;

(2)油泵输油管阻塞,使气缸缺油活塞卡死;

(3)油泵主齿轮插入曲柄中的柄销扭断,致使油系统断油;

2.压缩机卡死的排除方法:

(1)更换新的润滑油;

(2)检修油泵管路;

(3)检修更换油泵主齿轮轴;

五、气缸中有异声

1.气缸中有异声的原因有:

(1)气缸中死点余隙过小;

(2)活塞销与连杆大小衬套间隙过大;

(3)阀片断裂;

(4)曲轴曲拐或连杆大头泼油所产生的油液击声;

2.气缸中有异声

(1)调整加厚气缸垫片;

(2)更换活塞销或衬套;

(3)立即停机更换阀片;

(4)短时间不必停机,如长达几分钟后要停机检查;

六、曲轴箱中有声

1.曲轴箱中有声的原因有:

(1)连杆螺母松动;

(2)连杆大头轴瓦间隙过大;

2.曲轴箱中有声的排除方法:

(1)停机重新紧固;

(2)更换瓦片;

七、压缩机启动不起来

1.压缩机启动不起来的原因有:

(1)电源断电保险丝接触不良、烧断;

相关阅读
  • 分析制冷压缩机常见故障和排除方法
  • 氟利昂制冷压缩机常见故障和排除方
  • 电动调节阀常见故障原因和排除方法
  • 压缩机常见故障和排除方法-压缩机
  • 水泵日常使用中常见故障和排除方法
  • 色谱仪常见故障和排除方法
  • 色谱仪常见故障和排除方法
  • 化学氧化的常见故障和排除方法是什
  • 恒温恒湿试验的常见故障和排除方法
  • 九阳JYS-F801料理机常见故障分析和
  • 135柴油机常见故障和排除方法
  • 简述高低温湿热试验箱常见故障和排
  • 自动车床一些常见故障和排除方法
  • 恒温恒湿试验箱的常见故障和排除方
  • 柴油机喷油泵常见故障的原因和排除
  • 泥浆泵和污水泵的常见故障及其排除
  • 阀门常见故障与产生原因以及预防和
  • 锤式破碎机的常见故障和排除方法
  • 离心式通风机常见故障和排除方法
  • 小麦精播机使用操作方法和常见故障
  • 恒温恒湿试验箱常见故障和排除方法
  • 冷水机保养及常见故障和排除方法
  •  

     
     
         

    收录时间:2014年04月28日 05:22:23 来源:制冷工程网 作者:匿名
    上一篇:制冷压缩机排气温度过热主要原因  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    sledy44
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782