怎么排查螺杆式冷水机故障
    

       螺杆式冷水机启动前应注意观察机组的供电电压是否正常。并且按照厂方提供的开机手册,启动机组。当机组启动后,根据厂方提供的开机手册,查看机组的各项参数是否正常。可根据厂方提供的螺杆式冷水机组运行数据记录表,对螺杆式冷水机组的各项数据进行记录,特别是一些主要参数一定要记录清楚。应正确使用制冷系统中安装的安全保护装置,如高低压保护装置、冷水和冷却水断水流量开关、安全阀等设备,如有损坏应及时更换。 

      螺杆式冷水机组如出现异常情况,应立即停机检查。在制冷系统调试前,一定要做好空调系统内部的清洁和干燥工作。如果前期工作不认真进行,在调试期间将会增加许多工作量,而且会给制冷装置以后的运行带来许多隐患。 
      还有一些注意的方面就是制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试。由于近年来,螺杆式冷水机组在性能和电气控制方面都有了长足的进步,许多螺杆式冷水机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组的电控系统进行检测,组件是否运行正常。如果电控系统出现什么问题,可以及时解决。
       螺杆式制冷压缩机在运行过程中,若机组的压力、温度值超过规定范围时,机组控制系统中的保护装置会发挥作用,自动停止压缩机工作,这种现象称为机组的自动停机。机组自动停机时,其机组的电气控制板上相应的故障指示灯会点亮,以指示发生故障的部位。遇到此种情况发生时,主机停机后,其他部分的停机操作可按紧急停机方法处理。在完成停机操作工作后,应对机组进行检查,待排除故障后才可以按正常的启动程序进行重新启动运行。 
       常见故障及排除方法:
      水泵故障 
      1、水泵电机线圈短,断路,修理电机线圈或更换电机。
      2、水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高半按下复位键。
      压缩机故障 
      1、压缩机线圈短,断路?更换匹配的压缩机 
      2、压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键。压缩机结霜 循环水流通或阀未打开,检查水阀,所有管路,保证畅通。加装短路管道。