电压互感器二次接地的要求有哪些?
    电压互感器二次接地的要求有哪些?
  对电压互感器二次接地的要求是:对中性点直接接地电力网的电压互感器,如装置中的方向性元件是用相电压或零序电压,而且可由两组电压互感器供电(经切换设备)时,这两组电压互感器的二次及三次绕组只允许在一个公共地点直接接地,此时每一组电压互感器二次绕组的中性点再经放电器接地;对于其他使用条件的电压互感器,则在每组电压互感器二次绕组的中性点各自直接接地。