中央空调系统弹簧减震器规范
    摘要:本文介绍中央空调系统中涉及到的弹簧减震器规范。
中央空调系统弹簧减震器规范
1.自立式弹簧减震器规范(主要用于水泵、风机、主机等机器设备,配合惯性台座使用)
1)弹簧型隔震器均为无外壳自立式,底板和基座之间应配有6毫米厚之氯丁橡胶消声防滑垫片。
2)所有隔震器均须配有牢固栓接在设备上的水平调校螺栓。
3)弹簧的横向硬度不能小于其额定垂直硬度的80%。
4)弹簧最大的隔震幅度须能足够负担50%之额外负荷。

2.限位式弹簧减震器规范(主要用于水塔、空调主机)
1)当设备的额定装配重量和操作重量不同时,应设置附有垂直限位器的弹簧隔震器,以防止有关设备的外加重量除去后而引致弹簧伸长。外壳须由装配钢件组成,并施以热浸镀锌处理。
2)弹簧装配和正常运作时之高度应相同。
3)在与限位螺栓之周围及弹簧与外壳之间,最少要保留12毫米的间隙,以供弹簧正常运作。
4)在正常操作时,限位器不应被接触。
5)弹簧的横向硬度不能小于其额定垂直硬度的80%。
6)弹簧最大的震幅度须能足够负担50%额外负荷。

3.防震吊勾减震器规范(又名吊式减震器,主要用于吊装风机、管道的减振)
1)防震吊勾应由一钢制弹簧和8毫米厚含弹性的氯丁橡胶垫层相串联组合在一吊勾盒子内。垫层须备有一洞供吊杆安装。
2)弹簧之盘径和吊勾箱底的洞孔直径的大小应可容许吊杆作30度弧度的摆动,而不致碰到底洞及触到弹簧。
3)弹簧的横向硬度不能小于其额定垂直硬度的80%。
4)弹簧须能负担50%之额外负荷。

4.防震垫片(可用于风机、空调主机、水泵等)
由两层或以上之受剪蜂窝组式、瓦楞式等形式氯丁橡胶片迭合,中夹填隙钢片。

5.惯性台座(可用于水泵、风机、空调主机)
1)制造厂家须为需要惯性台座之设备进行设计、制造及连同隔震器提供。于台座铸造之前须呈交技术细则以供审批。
2)由钢筋混凝土及钢制框架制成的惯性台座,其重量最少为所承载设备重量之1.5倍以上。
3)承托惯性台座之隔震器,其隔震量不可少于20毫米。

选用适宜的弹簧减振器方法:
  1.设备运转频率与弹簧减振器自然频率之经值应大于3,此种情况何担保隔振效率在85%以上。安倍静公司提供的弹簧减震器挠度25MM时,其自然频率3-4HZ。
  2.外壳、弹簧表面处置应经由:烤漆处置、镀锌处置、锌铝处置等办法避免隔振器出现锈蚀现象,影响减振器运用寿命。最好不要运用喷漆表面处置的产品。
  3.弹簧水平刚度与垂直钢度应大于等于1,及要求弹簧直径与额定负压后弹簧高度之间的比值应大于0.7。以担保弹簧减振器水平钢度不足,避免设备倾倒。
  4.根剧便当安装原则选用适合的弹簧减震器。
  弹簧减振器首要用于风机、空调箱、空调机组、发电机组、空压机、水泵、冷却水塔等各类高频改变式机械设备的振动隔离。中央空调系统使用弹簧减震器较橡胶减震器使用寿命更长、减振效果更好。
相关阅读
  • 中央空调系统减振降噪声措施
  • 大型中央空调系统的设备演化而来的
  • 中央空调系统原理-中央空调系统原
  • 中央空调安装规范-中央空调安装标
  • 中央空调水系统节能控制装置技术规
  • 中央空调系统的组成-中央空调系统
  • 中央空调系统原理图-氟系统水系统
  • 中央空调系统-中央空调系统的组成
  • 中央空调水系统节能控制装置技术规
  • 家用中央空调分类-中央空调系统类
  • 中央空调怎么安装-中央空调的安装
  • 中央空调系统示意图-中央空调系统
  • 中央空调系统组成
  • 弹簧减震器的分类
  • 富士通将军中央空调的富士通进口中
  • 中央空调安装新风系统必要性-中央
  • 中央空调水系统节能控制装置技术规
  • 家庭中央空调系统介绍-小型中央空
  • 家用中央空调系统分类-风系统水系
  • 中央空调安装施工规范
  • 浅析中央空调系统调试中常见问题
  • 常见家用中央空调系统
  •  



     
     
         

    收录时间:2014年06月02日 04:31:26 来源:深圳市安倍静科技有限公司 作者:匿名
    上一篇:汽车保养中易被忽略的地方 别忘了转向拉杆  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    57zbesz
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782