7、接线盒形式

点击浏览下一页

8、装配热电偶型号命名方法点击浏览下一页

9、型号及规格

点击浏览下一页

10、接线方式

点击浏览下一页

11、热电偶时间常数

◆热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
◆热电偶最小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)

该文章讲述了热电偶选型及与同类传感器区别的电路原理和应用 6、常温绝缘电阻
铠装偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000MΩ。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ;
7、偶丝直径及材料 8、安装固定形式

点击浏览下一页

9. 接线盒形式

点击浏览下一页

10、铠装热电偶推荐使用温度

11、铠装热电偶型号命名方法点击浏览下一页

12、具体型号:点击进入产品选型中心 关键词:安徽天康热电偶选型样本,安徽天康热电偶规格,安徽天康热电偶型号,安徽天康热电偶规格型号,安徽天康热电偶选型,安徽天康热电偶规格型号含义说明,安徽天康热电偶技术参数,怎样选用安徽天康热电偶,安徽天康热电偶价格,安徽天康热电偶报价,安徽天康热电偶样本,安徽天康热电偶命名方法,安徽天康热电阻。

热电偶选型及与同类传感器区别
    该文章讲述了热电偶选型及与同类传感器区别的电路原理和应用

1,热电

偶 英文Thermocouple,简称 TC,工作原理是:随着温度变化输出线性毫伏信号。仪表将信号放大换算为温度信号。
2,热电阻 英文Resistance 简称 RTD 工作原理是:电阻值随着温度变化而发生线性变化。
3,温度变送器可以将热电偶mV电压信号或者热电阻的电阻值信号转换成4-20mA标准信号供自动化系统控制用。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-200----500 度选热电阻 500-200度选热电偶

选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考虑。
1、测量精度和温度测量范围的选择
使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
2、使用气氛的选择

S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。
3、耐久性及热响应性的选择
线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。
4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择
运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。
选型流程:型号--分度号—防爆等级—精度等级—安装固定形式—保护管材质—长度或插入深度

////////////////////////////该文章讲述了热电偶选型及与同类传感器区别的电路原理和应用 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

配热电偶选型

点击浏览下一页

铠装热电偶规格型号:WRN、 WRM 、WRE、WRF、WRC;分度号:K 、N、 E、 J、 T 安装方式:无固定装置、固定卡套螺纹、活动卡套螺纹、固定卡套法兰、活动卡套法兰;测温范围0~1300°C;我公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计及温度传感器安装保护套管,以满足各种特殊场合。我公司是中国最大的温度仪表生产基地,现同德国ABB公司合作专业生产温度流量控制仪表系列。

装配热电偶规格型号:

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

无固定装置热电偶

固定螺纹式热电偶

活动法兰式热电偶

固定法兰式热电偶

活络管接头式热电偶

固定螺纹锥形热电偶

直形管接头式热电偶

固定螺纹接头式热电偶

活动螺纹管接头式热电偶

1、应 用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特 点
·装配简单,更换方便
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大
·机械强度高,耐压性能好
3、工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
6、测量范围及允差

型 号

分 度 号

允 差 等 级

I

II

允差值

测温范围°C

允差值

测温范围°C

WRN

K

±1.5°C

-40~+375

±2.5 °C

-40~+333

±0.004ltl

375~1000

±0.0075 ltl

333~1200

WRM

N

±1.5°C

-40~+375

±2.5°C

-40~+333

±0.004 ltl

375~1000

±0.0075 ltl

333~1200

WRE

E

±1.5°C

-40~+375

±1.5°C

-40~+333

±0.004 ltl

375~800

±0.004 ltl

333~900

WRF

J

±1.5°C

-40~+375

±1.5°C

-40~+333

±0.004 ltl

375~750

±0.004 ltl

333~750

WRC

T

±1.5°C

-40~+125

±1°C

-40~+133

±0.004 ltl

125~350

±0.0075 ltl

133~350

热惰性级别

时间常数(秒)

热惰性级别

时间常数(秒)

90-180

10-30

30-90

<10

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

无固定装置热电偶

固定螺纹式热电偶

活动法兰式热电偶

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

固定法兰式热电偶

活络管接头式热电偶

固定螺纹锥形热电偶

点击浏览下一页

点击浏览下一页

点击浏览下一页

直形管接头式热电偶

固定螺纹接头式热电偶

活动螺纹管接头式热电偶

铠装
热电偶选型

点击浏览下一页 点击浏览下一页 点击放大
产品报价: 点击浏览下一页 产品特点: 铠装热电偶规格型号:WRNK、 WRMK 、WREK 、WRFK 、WRCK ;分度号:K 、N、 E、 J、 T 安装方式:无固定装置、固定卡套螺纹、活动卡套螺纹、固定卡套法兰、活动卡套法兰;测温范围0~1300°C;我公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计及温度传感器安装保护套管,以满足各种特殊场合。我公司是中国最大的温度仪表生产基地,现同德国ABB公司合作专业生产温度流量控制仪表系列。选型服务电话0550-7308822
铠装热电偶规格型号:

1、应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特点
热响应时间少,减小动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
3、工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、测量范围及允差

型号 分度号 允差等级 I II 允差值 测温范围°C 允差值 测温范围°C WRNK K ±1.5°C -40~+375 ±2.5°C -40~+333 ±0.004ltl 375~1000 ±0.0075ltl 333~1200 WRMK N ±1.5°C -40~+375 ±2.5°C -40~+333 ±0.004ltl 375~1000 ±0.0075ltl 333~1200 WREK E ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333 ±0.004ltl 375~800 ±0.004ltl 333~900 WRFK J ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333 ±0.004ltl 375~750 ±0.004ltl 333~750 WRCK T ±1.5°C -40~+125 ±1°C -40~+133 ±0.004ltl 125~350 ±0.0075ltl 133~1000 WRPK S ±1°C 0~+1100 ±2.5°C 0~600 ±[0.003(t-1100)] 1100~1600 ±0.0025ltl 600~1600
偶丝形式 单支式 双支式 套管直径 Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 套管材质 E﹑J﹑T 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti K﹑N 1Cr18Ni9TiGH3030 1Cr18Ni9Ti GH3030 S GH3039 GH3039
品 种 套管材料 外 径 使用温度(°C) 长期使用 短期使用 镍铬-镍硅 1Cr18Ni9Ti 2.0 600 700 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 800 900 GH3030 2.0,3.0 800 900 4.0,5.0 900 1000 6.0,8.0 1000 1100 镍铬硅-镍硅 1Cr18Ni9Ti 2.0 600 700 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 800 900 GH3030 2.0,3.0 900 1000 4.0,5.0 1000 1100 6.0,8.0 1100 1200 GH3039 2.0,3.0,4.0 1000 1100 5.0,6.0,8.0 1100 1200 镍铬-铜镍 1Cr18Ni9Ti 2.0 500 600 3.0,4.0,5.0 600 700 6.0,8.0 700 800 铁-铜镍 1Cr18Ni9Ti 2.0 400 500 3.0,4.0,5.0 500 600 6.0,8.0 600 750 铜-铜镍 1Cr18Ni9Ti 2.0,3.0,4.0,5.0 250 300 6.0,8.0 300 350 铂铑10-铂 GH3039 2.0,3.0,4.0 1000 1100 5.0,6.0,8.0 1100 1200
相关阅读
  • 温度传感器热电偶是与热电阻区别
  • 热电阻与热电偶温度传感器区别简述
  • 温度传感器中热电偶与热电阻有哪些
  • 热电阻与热电偶的测量原理及区别
  • 热电偶与热电阻的选型及安装要求、
  • 热电偶与热电阻的选型及安装要求、
  • 防爆热电偶与其他热电偶的区别
  • 热电偶传感器的热电偶构造及工作原
  • 装配热电偶的与铠装热电偶区别
  • 热电阻应用及与热电偶区别
  • 热电偶与热电阻的区别
  • 装配热电偶与铠装热电偶区别
  • 防爆热电偶与普通热电偶的区别
  • 热电偶与热电阻信号输出的区别
  • 热电偶仪表补偿导线工艺与选型
  • 热电偶与热电阻有哪些区别
  • 热电偶传感器的端面热电偶结构原理
  • 热电偶与热电阻的区别在哪里?
  • 变送器与传感器区别及联系
  • S型铠装热电偶与S型装配式热电偶的
  • S型铠装热电偶与S型装配式热电偶的
  • 简述K型热电偶的特点及选型
  •  



     
     
         

    收录时间:2014年06月24日 05:38:52 来源:高校自动化网 作者:匿名
    上一篇:卡套接头材料选用之不锈钢钢管种类与用途  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    dthg94
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782