一种用于中高压静止无功补偿的晶闸管光纤触发改进电路及其设计
     关键词: 静止无功补偿 触发系统 高位取能 摘要:为更好地解决晶闸管阀触发系统的高电压隔离问题,设计了一种可用于中高压静止无功补偿设备的晶闸管高位耦合取能与光纤触发系统。给出了光纤触发系统的结构,在实用的晶闸管过零检测电路基础上,对高位耦合取能电路进行了分析与设计,运用OrCAD/PSpice软件,针对RC回路参数对充电电路的影响进行了仿真,并根据取能电路的特点设计了晶闸管脉冲放大电路。光纤收发器采用HFBR-x4xx系列,利用光纤实现了高低压的电气隔离,有效提高了触发系统的抗干扰能力。仿真和实验结果表明了取能电路的可靠性和稳定性、脉冲放大电路的简单实用和低成本等特点以及光纤触发系统的抗干扰能力强、分散性小等优点,特别适用于中高压无功补偿用晶闸管的触发。

为了实现精确、快速的稳定控制,核心功率器件的同步触发技术是十分重要的[1-2]。然而,传统的触发电路由于电气隔离问题不能很好地应用于高压系统。

目前,静止无功补偿技术在应用于中高压系统时,其核心功率器件(晶闸管)一般采用串联分压技术组成晶闸管阀组接入系统[3-5],而其触发控制系统属于低压弱电系统,必须通过高低压电气隔离技术实现触发脉冲信号的长距离传输,解决高低压电气隔离和电磁干扰问题[6-10]。随着现代光纤通信技术的发展<