浅谈自动重合闸装置
    

所谓自动重合闸装配,是将因故障跳开后的断路器按需要自动投进的一种自动装配。电力系统采用自动重合闸装配,极年夜地提高了供电的靠得住性,削减了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增强了线路的送电容量。

1重合闸的分类

1.1按重合闸的动作来分,可分为电气式和机械式。
1.2按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相普通重合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。
1.3按重合闸的组成原理来分,可分为电磁式、晶体管式、集成电路式、数字(微机)式。
1.4按动作次数来分,可分为一次式和屡次式。
1.5按使用条件来分,可分为单电源重合闸和两侧电源重合闸。两侧电源重合闸又可分为检定无压重合闸、检定同期和不检定三种。

2对重合闸装配的基本要求

2.1在下列情况下,重合闸不应动作:由运行值班员手动跳闸或无人值班变电站经由过程远方远控装配跳闸时;当按频率自动减负荷装配动作时或负荷控制装配动作跳闸时;当手动合闸送电到故障线路上而庇护动作跳闸时;母差庇护或断路器失灵庇护动作时;当备用电源自投(或互投)装配动作跳闸时或断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时。

2.2除上述情况外,断路器由于继电庇护动作或其他缘由跳闸后,重合闸装配应动作,使断路重视新合上。

2.3重合闸装配在动作后,均应能够自动复回,准备好下一次再动作,但动作次数应合适预先的设定。

2.4重合闸装配应能够和继电庇护配合实现重合闸前加速或后加速功能。

2.5在两侧电源的线路上,重合闸启动条件应遭到同期检定或无压检定的限制,且不成造成非同期重合并网。

2.6重合闸的启动方式一般采用不合错误应启动,对于微机、集成电路庇护还可采用庇护启动方式。

2.7重合闸动作应具有延时功能,对于220kv以上电网应有两种以上时间可供选择。

2.8重合闸装配充电时间应在15~25s,放电越快越好。

3重合闸方式的选择原则

3.1三相普通一次重合闸方式

3.1.1适用于110kv及以下的电网中,出格是对于集中供电地域的密集型环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路。

3.1.2适用于单侧电源辐射形式线路。

3.1.3不适用于年夜机组出口处。

3.2单相重合闸及综合重合闸方式

3.2.1适用于220kv及以上的电网中,当发生单相接地故障时,若是使用三相重合闸不能保证系统的稳定性,或地域系统会泛起年夜面积停电,或会致使重要负荷停电时,出格是年夜型机组的高压配电线路。

3.2.2使用三相重合闸的线路,在使用单相重合闸时对系统恢复供电有较好的效果时。

3.3检定无压或检定同期重合闸方式

3.3.1适用于两头均有电源的线路和不允许非同期合闸的线路。

3.3.2双回线路上可直接检定另外一回线路上有电流来判定同期。

3.4非同期重合闸方式

3.4.1并列运行的发电厂或电力系统之间应有三条或三条以上慎密联系的线路。

3.4.2非同期重合闸时发生的冲击电流未跨越划定的允许值。

3.4.3重合后电力系统可以很快恢复同期运行时。

3.4.4 在非同期重合闸所发生的振荡进程中,对重要负荷的影响较小时。

相关阅读
  • 自动重合闸装置
  • 自动重合闸装置
  • 自动重合闸装置的基本要求
  • 自动重合闸装置介绍
  • 自动重合闸装置介绍
  • 对自动重合闸装置的基本要求是什么
  • 自动重合闸装置的自动重合闸过电压
  • 自动重合闸装置有哪些基本要求
  • 自动重合闸装置的简介
  • 自动重合闸装置介绍-电力技术
  • 自动重合闸装置的分类
  • 变电所自动重合闸装置的分类
  • 自动量合闸装置应符合的要求
  • 自动重合闸装置的应用
  • 自动重合闸装置组试验的程序
  • 电力系统中自动重合闸装置的基本要
  • 简单可靠安全的自动合闸装置_电路
  • 电力系统中自动重合闸装置装设的一
  • 自动重合闸装置有哪些基本要求?
  • 什么是自动重合闸装置
  • 对自动重合闸装置有哪些基本要求?
  •  



     
     
         

    收录时间:2015年08月26日 01:25:33 来源:E路风机网 作者:匿名
    上一篇:对现场直流监测系统检测装置存在问题的分析与探讨  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    看承全近
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782