电压互感器二次短路有什么现象及危害?如何处理?
    (1)二次短路时的现象有:显示电压断线信号;取用其电压的表计指示降低或为零;三相电压表熔断相指示降低或为零;电压互感器有异常音响。

  (2)二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,引起一、二次击穿,有关保护误动作。

  (3)处理方法是取下二次保险熔丝,进行更换;在取下二次保险后,如果互感器仍有异常音响,说明互感器内部产生了故障,应将互感器进行停电,对其内部进行检查,找出故障并消除。