电工技术实践教程 模块一 安全用电常识
    

模块一 安全用电常识

项目1 . 1 安全用电基础知识

项目目的

了解人体触电的类型和危害,掌握电工基本安全知识。

项目内容

l)针对某一起人身触电事故,指出其触电形式。

2)在某场所发现人身、设备违规现象和用电隐患,指出并纠正其错误。

相关知识概述

一、人身触电事故

当电流流过人体时对人体内部造成的生理机能的伤害,称之为人身触电事故。电流对人体伤害的严重程度一般与通过人体电流的大小、时间、部位、频率和触电者的身体状况有关。流过人体的电流越大,危险越大;电流通过人体脑部和心脏时最为危险;工频电流危害要大于直流电流。不同电流对人体的影响见表1-1 。

表1-1 不同电流对人体的影响

电流/mA

通电时间

工频电流

直流电流

人体反应

人体反应

0~0.5

连续通电

无感觉

无感觉

0.5~5

连续通电

有麻刺感

无感觉

5~10

数分钟以内

痉挛、剧痛、但可摆脱电源

有针刺感、压迫感及灼热感

10~30

数分钟以内

迅速麻痹、呼吸困难、血压升高不能摆脱电流

压痛、刺痛、灼热感强烈,并伴有抽筋

30~50

数秒钟到数分钟

心跳不规则、昏迷、强烈痉挛、心脏开始颤动

感觉强烈,剧痛,并伴有抽筋

50~数百

低于心脏搏动周期

受强烈,冲击,但未发生心室颤动

剧痛、强烈痉挛、呼吸困难或麻痹

低于心脏搏动周期

昏迷、心室颤动、呼吸、麻痹、心脏麻痹

当流过成年人体的电流为0 . 7 一1 mA 时,便能够被感觉到,称之为感知电流。虽然感知电流一般不会对人体造成伤害,但是随着电流的增大,人体反应变得强烈,可能造成坠落事故。触电后能自行摆脱的最大电流称为摆脱电流。对于成年人而言,摆脱电流约在15ma以下,摆脱电流被认为是人体只在较短时间内可以忍受而一般不会造成危险的电流。在较短时间内会危及生命的最小电流称之为致命电流。当通过人体的电流达到50mA 以上时则有生命危险。而一般情况下,30mA 以下的电流通常在短时间内不会造成生命危险,我们将其称为安全电流。
触电事故对人体造成的直接伤害主要有电击和电伤两种。电击是指电流通过人体细胞、骨骼、内脏器官、神经系统等造成的伤害。电伤一般是指由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体外部造成的局部伤害,如电弧伤、电灼伤等。此外,人身触电事故经常对人体造成二次伤害。二次伤害是指因为触电引起的高空坠落,以及电气着火、爆炸等对人造成的伤害。

二、人体触电的类型

1 .单相触电

由于电线绝缘破损、导线金属部分外露、导线或电气设备受潮等原因使其绝缘部分的能力降低,导致站在地上的人体直接或间接地与火线接触,这时电流就通过人体流人大地而造成单相触电事故,如图l 一1 所示。

图l-1 单相触电

2 .两相触电

两相触电是指人体同时触及两相电源或两相带电体,电流由一相经人体流入另一相,时加在人体上的最大电压为线电压,其危险性最大。两相触电如图1-2 所示。

图1-2 两相触电

3 .跨步电压触

对于外壳接地的电气设备,当绝缘损坏而使外壳带电,或导线断落发生单相接地故障时,电流由设备外壳经接地线、接地体(或由断落导线经接地点)流人大地,向四周扩散。如果此时人站立在设备附近地面上,两脚之间也会承受一定的电压,称为跨步电压。跨步电压的大小与接地电流、土壤电阻率、设备接地电阻及人体位置有关。当接地电流较大时,跨步电压会超过允许值,发生人身触电事故。特别是在发生高压接地故障或雷击时,会产生很高的跨步电压,如图1 一3 所示。跨步电压触电也是危险性较大的一种触电方式。

图1-3 跨步电压触电

此外,除以上三种触电形式外,还有感应电压触电、剩余电荷触电等,此处就不作介绍。

三、人身安全知识

l)在维修或安装电气设备、电路时,必须严格遵守各项安全操作规程和规定。

2)在操作前应对所用工具的绝缘手柄、绝缘手套和绝缘靴等安全用具的绝缘性能进行测试,有问题的不可使用,应马上调换。

3)进行停电操作时,应严格遵守相关规定,切实做好防止突然送电的各项安全措施,如锁上刀开关,并悬挂“有人工作,不许合闸”的警告牌等,绝不允许约定时间送电。

4)操作时,如果邻近带电器件,应保证有可靠的安全距离。

5)操作人员在进行登高作业前,必须仔细检查登高工具(例如:安全带、脚扣、梯子)是否牢固可靠。未经登高训练的人员,不允许进行登高作业,登高作业时应使用安全带。

6)当发现有人触电时,应立即采取正确的抢救措施。

四、设备运行安全知识

l)对于出现异常现象(例如:过热、冒烟、异味、异声等)的电气设备、装置和电路,应立即切断其电源,及时进行检修,只有在故障排除后,才可继续运行。2)对于开关设备的操作,必须严格遵照操作规程进行,合上电源时,应先合隔离开关(一般不具有灭弧装置),再合负荷开关(具有灭弧装置);分断电源时,应先断开负荷开关,再断开隔离开关。

3)在需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电范围。有分路开关的,应尽量切断故障区域的分路开关,避免越级切断电源。

4)应避免电气设备受潮,设备放置位置应有防止雨、雪和水侵袭的措施。电气设备在运行时往往会发热,所以要有良好的通风条件,有的还要有防火措施。

5)有裸露带电体的设备,特别是高压设备,要有防止小动物窜人造成短路事故的措施。

6)所有电气设备的金属外壳,都必须有可靠的保护接地或接零。

7)对于有可能被雷击的电气设备,要安装防雷装置。

五、安全用电常识

l)不掌握电气知识和技术的人员,不可安装和拆卸电气设备及电路。

2)禁止用一线(相线)一地(接地)安装用电器具。

3)开关控制的必须是相(火)线。

4)绝不允许私自乱接电线。

5)在一个插座_L 不可接过多或功率过大的用电器。

6)不准用铁丝或铜丝代替正规熔体。

7)不可用金属丝绑扎电源线。

8)不允许在电线上晾晒衣物。

9)不可用湿手接触带电的电器,如开关、灯座等,更不可用湿布揩擦电器。

10)电视天线不可触及电线。

11)电动机和电气设备上不可放置衣物,不可在电动机上坐立,雨具不可挂在电动机或开关等电器的上方。

12)任何电气设备或电路的接线桩头均不可外露。

13)堆放和搬运各种物资、安装其他设备要与带电设备和电源线相距一定的安全距离。

14)在搬运电钻、电焊机和电炉等可移动电器之前,应首先切断电源,不允许拖拉电源线来搬移电器。

15)发现任何电气设备或电路的绝缘有破损时,应及时对其进行绝缘恢复。

16)在潮湿环境中使用可移动电器,必须采用额定电压为36V 的低压电器,若采用额定电压为220v 的电器,其电源必须采用隔离变压器;在金属容器如锅炉、管道内使用移动电器一定要用额定电压为12V 的低压电器,并要加接临时开关,还要有专人在容器外监护;低压移动电器应装特殊型号的插头,以防插人电压较高的插座上。

17)雷雨时,不要接触或走近高电压电杆、铁塔和避雷针的接地导线的周围,不要站在高大的树木下,以防雷电入地时发生跨步电压触电;雷雨天禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行作业。

18)切勿走近断落在地面上的高压电线,万一高压电线断落在身边或已进入跨步电压区域时,要立即用单脚或双脚并拢跳到10m 以外的地方。为了防止跨步电压触电,千万不可奔跑。

设备、工其和材料准备

l)工具 钢丝钳、绝缘手套、绝缘靴、安全带、脚扣、梯子。

2)仪表 万用表、绝缘电阻表。

3)器材 人体模型、电气柜、电动机、开关、插座、灯座、导线。

操作步骤

(1)利用人体模型模拟触电事故或模拟各种人身、设备违规现象及用电隐患。

(2)正确判断触电类型或指出违规现象并加以纠正。

成绩评分标准(表1-2)

表1-2成绩评分标准

序号

主要内容

考核要求

评分标准

配分

扣分

得分

1

基本安全知识

熟练掌握电工基本安全知识

1) 不能正确指出不安全现象扣10-40分

2) 不能正确采取安全措施扣10-30分

3) 操作不正确扣10-30分

40

30

30

2

安全文明生产

违反安全文明操作规程扣5-20分

备注

合计

100

教师

签字

年 月 日

项目1 . 2 接地装置

项目目的

了解接地装置的相关概念和接地种类。

项目内容

l)分析接地短路故障现象。

2)说明保护接地和保护接零的原理,重复接地的作用。

相关知识概述

接地,是利用大地为正常运行、发生故障及遭受雷击等情况下的电气设备等提供对地电流构成回路的需要,从而保证电气设备和人身的安全。因此,所有电气设备或装置的某一点(接地点)与大地之间有着可靠而符合技术要求的电气连接。

一、基本概念

(一)接地装置、接地体、接地线

接地装置由接地体和接地线组成,如图1 一6 所示。接地体是埋入地中并和大地直接接触的导体组,它又分为自然接地体和人工接地体。自然接地体是利用与大地有可靠连接的金属管道和建筑物的金属结构作为接地体。人工接地体是利用钢材制成不同形状打人地下而形成的接地体。电气设备接地部分与接地体相连的金属导体称为接地线

图1 一6 接地装置示意图

a )回路式b )外引式

l-接地体 2-接地干线 3-接地支线 4-电气设备

(二)接地短路与接地短路电流

运行中的电气设备或线路因绝缘损坏或老化使其带电部分通过电气设备的金属外壳或架构与大地直接短路时,称为接地短路。发生接地短路时,由接地故障点经接地装置而流人大地的电流,称为接地短路电流(接地电流)Id。

(三)接地装置的散流现象

当运行中的电气设备发生接地短路故障时,接地电流Id 通过接地体以半球面形状向大地流散,形成流散电场。由于球面积与半径的平方成正比,所以半球形的面积随着远离接地体而迅速增大。因此与半球面积对应的土壤电阻随着远离接地体而迅速减小,至离接地体20m 处半球面积已相当大,土壤电阻已小到可以忽略不计。就是说,距接地体20m 以外,电流不再产生电压降,或者说该处的电位已降到为零。通常将这电位等于零的地方,称为电气上的“地”。

运行中的电气设备发生接地短路故障时,电气设备的金属外壳、接地体、接地线与零电位之间的电位差,称为电气设备接地时的对地电压。接地的散流现象及地面各类电位的分布如图I-7,所示。

图1-7地中电流和对地电压

(四)散流电阻、接地电阻、工频接地电阻、冲击接地电阻

接地线电阻和接地体的对地电阻的总和称为接地装置的接地电阻。

接地体的对地电压与接地电流之比值称为散流电阻。

电气设备接地部分的对地电压与接地电流之比,即为接地电阻。由于接地线和接地体本身电阻很小,可忽略不计,故一般认为接地电阻就是散流电阻。

工频电流流过接地装置时呈现的电阻称为工频接地电阻。

当有冲击电流(如雷击的电流值很大,为几十至几百kA ,时间很短,为3 -6 us)通过接地体流人地中,土壤即被电离,接地电阻都比工频接地电阻小。

(五)中性点与中性线

在星形联结的三相电路中,其中三个绕组连在一起的点称为三相电路的中性点。由中性点引出的线称为中性线,如图1 一8 所示。

(六)零点与零线

当三相电路中性点接地时,该中性点成为零点。此时,由零点引出的线称为零线,如图1 一9 所示。

图表 1图1-9零点与零线

图1-8 中性点与中性线

二、电气设备接地的种类

(一)工作接地

为了保证电气设备的正常工作,将电路中的某一点通过接地装置与大地可靠地连接起来就称为工作接地。如变压器低压侧的中性点、电压互感器和电流互感器的二次侧某一点接地等,其作用是为了降低人体的接触电压。

(二)保护接地

保护接地就是电气设备在正常情况下不带电的金属外壳以及与它连接的金属部分与接地装置作良好的金属连接。

1 .保护接地原理

在中性点不直接接地的低压系统中带电部分意外碰壳时,接地电流Id 通过人体和电网与大地之间的电容形成回路,此时流过故障点的接地电流主要是电容电流。当电网对地绝缘正常时,此电流不大;如果电网分布很广,或者电网绝缘性能显著下降,这个电流可能上升到危险程度,造成触电事故,如图1-10a 所示。图中Rr 为人体电阻,Rb 为保护接地电阻。

为解决上述可能出现的危险,可采用图1-10b 所示的保护接地措施。这时通过人体的电流仅是全部接地电流Id 的一部分Ir 。由于Rb 与Rr 是并联关系,在Rr一定的情况下,接地电流Id主要取决于保护接地电阻Rb的大小。主要适当控制Rb的大小(应再4Ω以下)即可以把接地电流Id限制在安全范围以内,保证操作人员的人身安全。

图1-10保护接地原理

a )不接地的危险b )接地后的情形

2 .保护接地的应用范围

保护接地适用于中性点不直接接地的电网,在这种电网中,在正常情况下与带电体绝缘的金属部分,一旦绝缘损坏漏电或感应电压就会造成人员触电的事故,除有特殊规定外均应保护接地。应采取保护接地的设备有如下一些:

l )电机、变压器、照明灯具、携带式及移动式用电器具的金属外壳和底座。2 )电器设备的传动机构。

3 )室内外配电装置的金属构架及靠近带电体部分的金属围栏和金属门以及配电屏、箱、柜和控制屏、箱、柜的金属框架。

4 )互感器的二次线圈。

5 )交、直流电力电缆的接线盒、终端盒的金属外壳和电缆的金属外皮。6 )装有避雷线的电力线路的杆和塔。

6)装有避雷线的电力线路的杆和塔。

(三)保护接零

所谓保护接零就是在中性点直接接地的系统中,把电器设备正常情况下不带电的金属外壳以及与它相连接的金属部分与电网中的零线作紧密连接,可有效地起到保护人身和设备安全的作用。

1 .保护接零原理

在中性点直接接地系统中,当某相绝缘损坏碰壳短路时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,短路电流Id 能使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,从而把故障部分的电源断开,消除触电危险,如图1 一11 所示。

a)未接零情形 b)接零后情形

图 1—11保护接零原理

2重复接地

三相四线制的零线一处或多处经接地装置与大地再次连接,称为重复接地。

(1)重复接地的作用重复接地的接地电阻不应大于10欧姆,用于1KV以下的接零系统中,它是保护接零系统中不可缺少的安全技术措施。

l )降低漏电设备的对地电压。对采用保护接零的电气设备,当其带电部分碰壳时,短路电流经过相线和零线形成回路。此时电气设备的对地电压等于中性点对地电压和单相短路电流在零线中产生电压降的相量和。显然,零线阻抗的大小直接影响到设备对地电压,

而这个电压往往比安全电压高出很多。为了改善这一情况,可采用重复接地,以降低设备碰壳时的对地电压。

2)减轻零干线断线后的危险。当零线断线时,在断线后边的设备如有一台电气设备发生碰壳接地故障,就会导致断点之后所有电气设备的外壳对地电压都为相电压,这是非常危险的,如图1 一12 所示。

若装设了重复接地,这时零线断线处后面各设备的对地电压Uc=IdRc,其中Rc 为重复接地电阻,而零线断线处前面各设备的对地电压U 0=IdR0。若R 0=Rc则零线断线处前后面各设备的对地电压相等且为相电压的一半,即Uc= U 0=U x/2为相电压,如图l-13 所示,这样可均匀各设备外壳的对地电压,减轻危险程度。

当R0≠Rc时,总有部分电气设备的对地电压将超过Ux/2,这将是危险的。因此,零线的断线是应当尽量避免的,必须精心施工,注意维护。

图l-12 无重复接地零线断线的危险图 1-13 有重复接地零线断线的情况

3 )缩短碰壳短路故障的持续时间。因为重复接地、工作接地和零线是并联支路,所以发生短路故障时增加短路电流,加速保护装置的动作,从而缩短事故持续时间。

4 )改善低压架空线路的防雷性能。在架空线路零线上重复接地,对雷电有分流作用,有利于限制雷电过电压.

( 2 )重复接地的地点 重复接地有集中重复接地和环形重复接地两种,前者用于架空线路,后者用于车间。在装设重复接地装置时,应选择合适的地点。为此规程规定在采用保护接零系统中,零线应在下列各处进行重复接地:

l )电源的首端、终端,架空线路的干线和分支线路的终端及沿线路的每1km 处应进行重复接地。

2 )架空线路和电缆线路引入到车间或大型建筑物内的配电柜应进行重复接地。

3 )采用金属管配线时,将零线与金属管连接在一起做重复接地;采用塑料管配线时,在管外敷设的不小于10平方毫米的钢线与零线连接在一起做重复接地。

实训测试内容:接地电阻测试仪的使用

表2 —3成绩评分标准

序号

主要内容

考核要求

评分标准

配分

扣分

得分

1

接地电阻测试仪选择和检查

能正确选用量程和判断表的好坏

l)接地电阻测试仪选择不正确扣10 分

2)接地电阻测试仪检查方法不正确和漏测扣1分

20

2

连线

能正确连线

接错一处扣15分

25

3

操作方法

操作方法正确

每错一处扣15分

25

4

读数

能正确读出仪表示数

l)不能进行正确读数扣20 分

2)读数的方法不正确扣10 —20 分

3)读数结果不正确扣10 —20 分

20

5

安全文明生产

能保证人身和设备安全

违反安全文明生产规程扣5 —10 分

10

备注

合计

100

教师签字

年月 日

项目1 .3 电气火灾消防基本操作

项目目的

掌握电气火灾基础知识及消防器材的使用方法。

项目内容

采取正确的方法对发生火灾的电气柜实施灭火。

相关知识概述

一、发生电气火灾的原因

在火灾事故中,电气火灾所占比重比较大,几乎所有的电气故障都可能导致电气火灾特别是在可能存在着石油液化气、煤气、天然气、汽油、柴油、酒精、棉、麻、化纤织物、木材、塑料等易燃易爆物的场所;另外一些设备本身可能会产生易燃易爆物质,如设备的绝缘油在电弧作用下分解和汽化,喷出大量的油雾和可燃气体;酸性电池排出氢气并形成爆炸性混合物等。一旦这些环境遇到较高的温度和微小的电火花即有可能引起着火或爆炸。例如:短路时,短路电流为正常电流的几十甚至上百倍,可在短时间内使周边温度急剧升高,从而导致火灾;过载时,流经电路的电流将超过电路的安全载流量,电气设备长时间的工作在此状态下,由于设备、电路过热而引起火灾;此外漏电,照明及电热设备,开关动作,熔断器烧断,接触不良以及雷击,静电等,都可能引起高温、高热或者产生电弧、放电火花,从而导致火灾或爆炸事故。

二、如何预防电气火灾的发生

为了防止电气火灾事故的发生,首先应当正确地选择、安装、使用和维护电气设备及电气线路,并按规定正确采用各种保护措施。所有电气设备均应与易燃易爆物保持足够的安全距离,有明火的设备及工作中可能产生高温高热的设备如喷灯、电热设备、照明设备等,使用后应立即关闭。其次,对于火灾及爆炸危险场所,即含有易燃易爆物、导电粉尘等容易引起火灾或爆炸的场所,应按要求使用防爆或隔爆型电气设备,禁止在易燃易爆场所使用非防爆型的电气设备,特别是携带式或移动式设备;对可能产生电弧或电火花的地方,必须设法隔离或杜绝电弧及电火花的产生。外壳表面温度较高的电气设备应尽量远离易燃易爆物,易燃易爆物附近不得使用电热器具,如必须使用时,应采取有效的隔热措施爆炸危险场所的电气线路应符合防火防爆要求,保证足够的导线截面和接头的紧密接触,‘采用钢管敷设并采取密封措施,严禁采用明敷方式。爆炸危险场所的接地(或接零)应高于一般场所的要求,接地(零)线不得使用铝线,所有接地(零)应连接成连续的整体,以保证电流连续不中断,接地(零)连接点必须可靠并尽量远离危险场所。火灾及爆炸危险场所必须具有更加完善的防雷和防静电措施。此外,火灾及爆炸危险场所及与之相邻的场所,应用非可燃材料或耐火材料构筑。在爆炸危险场所,一般不应进行测量工作,也应避免带电作业,更换灯泡等工作也应在断电之后进行。

预防电气火灾,首先应了解和预防静电的产生。静电的产生比较复杂,大量的静电荷积据,能够形成很高的电位。油在车船运输中,在管道输送中,会产生静电;传送带上,也会产生静电。这类静电现象在塑料、化纤、橡胶、印刷、纺织、造纸等生产行业是经常发生的,而这些行业发生火灾与爆炸的危险又往往很大。

静电的特点是静电电压很高,有时可高达数万伏;静电能量不大,发生人身静电电击时,触电电流往往瞬间被释放,一般不会有生命危险:绝缘体上的静电泄放很慢,静电带电体周围很容易发生静电感应和尖端放电现象,从而产生放电火花或电弧。静电最严重的危害就是可能引起火灾和爆炸事故。特别是在易燃易爆场所,很小的静电火花即可能带来严重的后果。因此,必须对静电的危害采取有效的防护措施。

对于可能引起事故危险的静电带电体,最有效的措施就是通过接地,将静电荷及时释放,从而消除静电的危害。通常防静电接地电阻不大于100 几。对带静电的绝缘体应采取用金属丝缠绕、屏蔽接地的方法;还可以采用静电中和器。对容易产生尖端放电的部位应采取静电屏蔽措施。对电容器、长距离线路及电力电缆等,在进行检修或试验工作前应先放电。

静电带电体的防护接地应有多处,特别是两端,都应接地。因为当导体因静电感应而带电时,其两端都将积聚静电荷,一端接地只能消除部分危险,未接地端所带电荷不能释放,仍存在事故隐患。

凡用来加工、储存、运输各种易燃性液体、气体和粉尘性材料的设备,均须妥善接地。比如运输汽油的汽车,应带金属链条,链条一端和油槽底盘相连,另一端拖在地面上,装卸油之前,应先将油槽车与储油罐相连并接地。

三、电气消防常识

当发生电气设备火警时,或邻近电气设备附近发生火灾时,应立即拨打119 火警电话报警。扑救电气火灾时应注意触电危险,首先应立即切断电源,通知电力部门派人到现场指导扑救工作)灭火时,应注意运用正确的灭火知识,采取正确的方法灭火。

夜间断电救火应有临时照明措施。切断电源时应有选择,尽量局部断电,同时应该注意安全,防止触电,不得带负荷拉刀开关或隔离开关。火灾发生后,由于受潮或烟熏,使开关设备的绝缘能力降低,所以拉闸时最好使用绝缘工具。剪断导线时应使用带绝缘手柄的工具,并注意防止断落的导线伤人;不同相线应在不同部位剪断,以防造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在靠电源方向的支持物附近。带电灭火时,灭火人员应占据合理的位置,与带电部位保持安全距离。在救火过程中应同时注意防止发生触电事故或其他事故。用水枪带电灭火时,宜采用泄漏电流小的喷雾水枪,并将水枪喷嘴接地,灭火人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴或穿均压服操作;喷嘴至带电体的距离应遵循以下规定:1 10kv 及以下者不应小于3m , 220kV 以上者不应小于sm 。使用不导电性的灭火剂灭火时,灭火器机体、喷嘴至带电体的距离应遵循以下规定:rokv 不小于0 . 4m , 35kv 不小于0 . 6m 。设备中如果充油,在救火时应该考虑油的安全排放,设法将油、火隔离;电机着火时,应防止轴和轴承由于冷热不均而变形,并不得使用干粉,沙子,泥土灭火,以防损伤设备的绝缘。

四、灭火器的使用

1 .干粉灭火器

干粉灭火器主要适用于扑救石油及其衍生产品、油漆、可燃气体和电气设备的初祝火灾,但不可用于电机着火时的扑救。

使用于粉灭火器时先打开保险销,把喷口对准火源,另一手紧握导杆提环,将顶针压干粉即喷出。干粉灭火器的日常维护需要每年检查一次干粉是否结块,每半年检查一次压力。发现结块应立即更换,压力少于规定值时应及时充气、检修。

干粉灭火器的结构及使用方法,如图1-4 所示。

2 .二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器主要适用于扑救额定电压低于600V 电气设备、仪器仪表、档案资料、油脂及酸类物质的初起火灾,但不适用于扑灭金属钾、钠、镁、铝的燃烧。

二氧化碳灭火器使用时,一手拿喷筒,喷口对准火源,一手握紧鸭舌,气体即可喷出。二氧化碳导电性差,当着火设备电压超过600V 时必须先停电后灭火;二氧化碳怕高温,存放点温度不得超过42 ℃ 。使用时不要用手摸金属导管,也不要把喷筒对着人,以防冻伤。喷射时应朝顺风方向进行。、日常维护需要每月检查一次,重1 / 10 时,应充气。发现结块应立即更换,压力少于规定值时应及时充气、碳灭火器的结构及使用方法,如图1 一5 所示。

3 . 1211 灭火器

1211灭火器适用于扑救电气设备、仪表、电子仪器、油类、化工、化纤原料、精密机械设备、及文物、图书、档案等的初起火灾。

使用时,拔掉保险销,握紧把开关,由压杆使密封阀开启,在氮气压力作用下,灭火剂喷出,松开压把开关,喷射即停止。1211 灭火器的日常维护需要每年检查一次重量。1211 灭火器的结构及使用方法,如图1-6所示。

4 .泡沫灭火器

泡沫灭火器适用于扑救油脂类、石油类产品及一般固体物质的初起火灾。但绝不可用于带电体的灭火。

使用时将筒身颠倒过来,使碳酸氢钠与硫酸两溶液混合并发生化学作用,产生的二氧化碳气体泡沫便由喷嘴喷出使用时,必须注意不要将筒盖、筒底对着人体,以防意外爆炸伤人。泡沫灭火器只能立着放置。泡沫灭火器需要每年检查一次泡沫发生倍数,若低于4 倍时,应更换药剂。泡沫灭火器的结 构及使用方法,如图1 一7 所示。  

图1 一7 泡沫灭火器的结构及使用法

a)结构图b)使用方法

l-喷嘴2-筒盖3-螺母4-瓶胆盖5-瓶胆6-筒身

设备、工具和材料准备

l)工具 钢丝钳、绝缘手套、绝缘靴、沙子。

2)仪表 电话机、万用表。

3)器材 灭火器、导线、电气柜。

操作步骤

l)模拟电气柜火灾现场。

2)模拟拨打119 火警电话报警。

3)关断火灾现场电源或用钢丝钳切断电源导线,而且不可留下触电事故隐患。

4)根据火灾特征,选用正确的消防器材。例如,选用二氧化碳灭火器,操作时,左手握喷筒,并使其对准火源,右手下压鸭舌,使灭火剂直接喷向火源,火苗即被迅速扑灭。其他消防器材的使用方法,参照“相关知识点析,四”。

5)讨论、分析火灾产生原因,排除事故隐患。

6)清理现场。

成绩评分标准(表1-3)

表1-3成绩评分标准

序号

主要内容

考核要求

评分标准

配分

扣分

得分

1

电气消防训练

掌握电气火灾的灭火方法

4) 不能采取正确方法扣5-40分

5) 消防器材选用错误扣30分

6) 操作步骤错误扣10-30分

40

30

30

2

安全文明生产

能够保证人身设备安全

违反安全文明操作规程扣5-20分

备注

合计

100

教师

签字

年 月 日

项目1 . 4 触电急救基本操作

项目目的

了解触电急救知识及掌握各种急救方法。

项目内容

发现人身触电事故时,根据触电者具体情况,采取相应的急救方法进行抢救。

相关知识点析

一、触电急救常识

众多的触电抢救实例表明,触电急救对于减少触电伤亡是行之有效的。人触电后,往往会失去知觉或者出现假死,此时,触电者能否被救治的关键,是在于救护者是否能及时采取正确的救护方法。实际生活中发生触电事故后能够实行正确救护者为数不多,其中多数事故都具备触电急救的条件和救活的机会,但都因抢救无效而死亡。这除了有发现过晚的因素之外,救护者不懂得触电急救方法和缺乏救护技术,不能进行及时、正确地抢救,是未能使触电者生还的主要原因,这充分说明掌握触电急救知识的重要性。当发生人身触电事故时,应该首先采取以下措施:

l)尽快使触电者脱离电源。如在事故现场附近,应迅速拉下开关或拔出插头,以切断电源;如距离事故现场较远,应立即通知相关部门停电,同时使用带有绝缘手柄的钢丝钳等切断电源,或者使用干燥的木棒、竹竿等绝缘物将电源移掉,从而使触电者迅速脱离电源。如果触电者身处高处,应考虑到其脱离电源后有坠落、摔跌的可能,所以应同时做好防止人员摔伤的安全措施。如果事故发生在夜间,应准备好临时照明工具。

2)当触电者脱离电源后,将触电者移至通风干燥的地方,在通知医务人员前来救护的同时,还应现场就地检查和抢救。首先使触电者仰天平卧,松开其衣服和裤带;检查瞳孔是否放大,呼吸和心跳是否存在;再根据触电者的具体情况而采取相应的急救措施。对于没有失去知觉的触电者,应对其进行安抚,使其保持安静;对触电后精神失常的,应防止发生突然狂奔的现象。

二、急救方法

l)对失去知觉的触电者,若呼吸不齐、微弱或呼吸停止而有心跳的,应采用口对口人工呼吸法进行抢救。

具体方法是:先使触电者头偏向一侧,清除口中的血块、痰液或口沫,取出口中假牙等杂物,使其呼吸道畅通;急救者深深吸气,捏紧触电者的鼻子,大口地向触电者口中吹气,然后放松鼻子,使之自身呼气,每5 秒一次,重复进行,在触电者苏醒之前,不可间断。操作方法如图1 一8 所示。

图1 一8 口对口人工呼吸法

a)使触电者平躺并头后仰,清除口中异物b)捏紧触电者鼻子,贴嘴吹气

2)对有呼吸而心脏跳动微弱、不规则或心跳已停的触电者,应采用胸外心脏按压法进行抢救。

先使触电者头部后仰,急救者跪跨在触电者臀部位置,右手掌置放在触电者的胸上,左手掌压在右手掌上,向下挤压3 一4cm 后,突然放松。挤压和放松动作要有节奏,每秒钟1 次(儿童2 秒钟3 次),按压时应位置准确,用力适当,用力过猛会造成触电者内伤,用力过小则无效,对儿童进行抢救时,应适当减小按压力度,在触电者苏醒之前不可中断。操作方法如图1-9 所示。

图l-9 胸外心脏按压法

a)急救者跪跨在触电者臀部b)手掌挤压部位C)向下挤压d)突然放松

3)对于呼吸与心跳都停止的触电者的急救,应该同时采用“口对口人工呼吸法”和“胸外心脏按压法”。如急救者只有一人,应先对触电者吹气3~4 次,然后再挤压7 一名次,如此交替重复进行至触电者苏醒为止。如果是两人合作抢救、则社人吹撇{尸人按压,吹气时应使触电者胸部放松,只可在换气时进行按压.

设备、工具和材料准备

( l)工具 钢丝钳、木棒。

( 2)仪表 电话机。

( 3)器材 人体模型。

操作步骤

1)利用人体模型,模拟人体触电事故。

2)模拟拨打120 急救电话。

3)迅速切断触电事故现场电源,或用木棒从触电者身上挑开电线,使触电者迅速脱离触电状态。

4)将触电者移至通风干燥处,身体平躺,使其躯体及衣物均处于放松状态。5)仔细观察触电者的生理特征,根据其具体情况,采取相应的急救方法实施抢救。例如,运用口对口人工呼吸法进行抢救时,首先应去除触电者口中的杂物;接着,急救者左手捏紧触电者鼻子,右手挤压其面颊两侧,使其嘴张开;然后急救者深吸空气,并大口吹入触电者口中;接下来,放松触电者鼻子,使其自己将肺中气体排出。操作频率为每5 秒钟一次,直至触电者苏醒,或救护车到来。其他急救方法参照“相关知识点析,二”。

成绩评分标准(表1-4 )

表 1-4成绩评分标准

序号

主要内容

考核要求

评分标准

配分

扣分

得分

1

触电急救训练

掌握三种触电方法急救

7) 采取方法错误扣20-40分

8) 挤压力度、操作频率不合适扣10-30分

9) 操作步骤错误扣10-30分

40

30

30

2

安全文明生产

能够保证人身设备安全

违反安全文明操作规程扣5-20分

备注

合计

100

教师

签字

年 月 日

相关阅读
  • 电工技术实践教程 模块三 电工基本
  • 安全用电常识_临时用电安全技术措
  • 电工技术实践教程 模块二 常用电工
  • 新版电工电子技术实践教程
  • 电工技术实践教程 模块六 继电控制
  • 电工技术实践教程 前言目录
  • 电工电子技术实践教程的内容简介
  • 施工现场临时用电安全技术规范·临
  • 电工技术实践教程 模块五 电气控制
  • 电工技术实践教程 模块四 常用的低
  • 安全用电常识 电工基础 电工知识
  • 建筑施工临时用电安全技术的实践与
  • 洗衣机安装小常识:安全用电第一位
  • 洗衣机安装小常识:安全用电第一位
  • 025新闻网告诉你电工安全用电技术
  • 安全用电常识有哪些内容?
  • 施工临时用电安全技术交底
  • 维修电工实践教程的内容简介
  • 电工电子技术与实践的内容简介
  • 临时用电安全技术措施
  • 临时用电安全技术措施
  • 安全用电常识:夏季暴雨安全用电全
  •  



     
     
         

    收录时间:2016年04月04日 12:52:17 来源:马棚网 作者:匿名
    上一篇:电工技术实践教程 模块三 电工基本操作  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    snym3895
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782