绝缘子等值附盐密度测试方法
    1选取绝缘子 带电绝缘子串应取上数第二片、中间一片、下数第二片三片绝缘子;非带电绝缘子串应取任意位置的三片绝缘子。 2配置溶剂 建议选用去离子水,即蒸馏水。要求其电导率小于10μS/cm。如果没有蒸馏水,也可以用普通自来水或饮用水代替,但在使用必须使用仪器测试并记录其电导率和盐密值,待测试完成后减去其值即可。 取水量过少时,会造成污秽中的可溶性盐份未能全部溶解。建议取水量参照下面2种方法之一。 方法一:对单片普通型悬式绝缘子,建议用水量按300ml取。当被测绝缘子(包括悬式绝缘子及支柱绝缘子的单元裙段)的表面积与普通型悬式绝缘子不同时,可根据面积大小按比例适当增减用水量,具体用水量如下表: 表1 绝缘子表面积与盐密测量用水量的关系
面积cm2 ≤1500 >1500~2000 >2000~2500 >2500~3000
用水量,ml 300 400 500 600
方法二:按每平方厘米表面积用水0.2ml计算总用水量。 3擦拭表面污秽 推荐使用SENJET公司专门制作的盐密取样布对绝缘子表面污秽进行擦拭。也可以使用洁净滤纸、棉球或纱布等。 1、打开密封袋,取出第一张专用盐密取样巾,擦拭绝缘子,直至绝缘子表面基本洁净; 2、取出第二张专用盐密取样巾,擦拭绝缘子,直至绝缘子表面完全洁净; 注:如果因绝缘子积污过重或绝缘子表面积过大,两张一组的盐密取样巾难以擦净绝缘子时,可以适当增加取样巾的数量,例如:以三张取样巾为一组用于擦洗一片绝缘子。 4溶解 将上述沾有绝缘子污秽的取样巾放入准备好的去离子水中,充分搅拌,使污秽充分溶解在去离子水中,得到污秽溶液。 注:未溶解物质为非可溶性物质,其对测试结果没有影响。 5测试 将电极插入溶液中,等待2分钟后再读数。本仪器内置绝缘子等值附盐密度的计算公式,可以直接读出盐密值。 注意事项:1、宜将电极长度的1/3以上插入溶液,过短将会影响温度测量。 2、测试时不宜让电极接触杯壁,以免影响电导值和温度值。
相关阅读
  • 绝缘子等值附盐密度测试仪的概念
  • 绝缘子等值附盐密度测试仪的使用说
  • 绝缘子等值盐密测量方法
  • 绝缘子等值附盐密度测试仪的常用绝
  • 绝缘子等值附盐密度测试仪的现实背
  • 绝缘子等值盐密的测量方法
  • 绝缘子等值盐密的测量方法
  • 绝缘子盐密测试仪技术参数
  • 绝缘子附盐密度测量
  • 绝缘子盐密测试仪的一、仪器介绍
  • 绝缘子等值附盐密度测试仪的附录
  • 绝缘子自然污秽的等值附盐密度
  • DHYM-H盐密测试仪测量时注意事项
  • DHYM-H盐密测试仪使用中,怎样擦拭
  • 绝缘子等值盐密及灰密和现场污秽度
  • 绝缘子等值盐密测试仪的概述
  • DHYM-H盐密测试仪使用时如何配置溶
  • DHYM-H盐密测试仪如何进行参数设置
  • DHYM-H盐密测试仪的屏幕触控如何校
  • 绝缘子盐密测试仪的三、术语解释
  •  

     
     
         

    收录时间:2016年10月28日 13:08:54 来 源:ea电气自动化网作者:匿名