洁净室风速测试方法
    

洁净室风速测试方法:对于单向流洁净室测试:采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量.离高效过滤器300mm,垂直于气流的截面作为采样测试截面,截面上测点间距不宜大于600mm,测点数不应少于5个,每一点的测试时间不应少于10s,以记录平均值,最大值和最小值,以所有测点风速读数的算术平均值作为洁净室测试平均风速。

测试方法及测试流程图

测试程序

1. 准备图纸,风速仪及其他必需的测试仪器和材料。

2. 确保所有FFU已经在运行,要测试的区域已准备就续。

3. 调整好测试仪器,并确保仪器已经过校准。

4. 打开测试仪器 ,并将感应头依据旁边图解所示位置放置好。

5. 记录好所有的测试数据。

检查要点

1、检查所需要的图纸、测试表格及备用电池是否已准备好。

2、检查所有的FFU并关闭好所有门窗。

3、检查测试仪器所用的电池是否是新的。

4、需特别检查测试仪器的感应头和FFU/ULPA过滤器表面的距离,以确保测试结果的准确性。