洁净室风速测试方法
    

洁净室风速测试方法:对于单向流洁净室测试:采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量.离高效过滤器300mm,垂直于气流的截面作为采样测试截面,截面上测点间距不宜大于600mm,测点数不应少于5个,每一点的测试时间不应少于10s,以记录平均值,最大值和最小值,以所有测点风速读数的算术平均值作为洁净室测试平均风速。

测试方法及测试流程图

测试程序

1. 准备图纸,风速仪及其他必需的测试仪器和材料。

2. 确保所有FFU已经在运行,要测试的区域已准备就续。

3. 调整好测试仪器,并确保仪器已经过校准。

4. 打开测试仪器 ,并将感应头依据旁边图解所示位置放置好。

5. 记录好所有的测试数据。

检查要点

1、检查所需要的图纸、测试表格及备用电池是否已准备好。

2、检查所有的FFU并关闭好所有门窗。

3、检查测试仪器所用的电池是否是新的。

4、需特别检查测试仪器的感应头和FFU/ULPA过滤器表面的距离,以确保测试结果的准确性。

相关阅读
  • 洁净室测试及最少采样量计算
  • 风速、风量与换气次数测试标准操作
  • 无尘室的测试目的
  • 洁净室测试主要对象
  • 空气洁净度等级测试时该注意什么
  • 降低洁净室面风速与换气次数令到节
  • 洁净室的性能测试和综合评价
  • 无尘洁净室高效空气过滤器风速和风
  • 高效过滤器泄漏测试
  • 洁净室性能测试的主要仪器和仪表洁
  • 风速风量监测操作规程
  • 一种装配室洁净室的简要测试方法
  • 洁净室的测试规定
  • 一种对SXL型洁净室测试的方法
  • 一种装配室洁净室的扼要测试方法,
  • 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测
  • 土壤养分速测仪的速测方法概述
  • 洁净室空调系统风管风速为多少合适
  • 一种对SXL型洁净室测试的方法,
  • 井巷风速测定有哪几种主要方法?
  •  

     
     
         

    收录时间:2016年12月28日 02:25:39 来 源:中国制药网作者:匿名
    上一篇:纤维超微粉碎机无可比拟的技术优势  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    塞西尔
    最新发布
     
     
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved.