变电所自动重合闸装置的分类
    

  根据自动重合闸的构成方式,可分为以下几种:

  1、按照自动重合闸的用途可分为线路重合闸、母线重合闸和变压器重合闸。

  2、按照自动重合闸的动作方法可分为机械式重合闸和电气式重合闸。机械式重合闸适用于无直流合闸电源的小变电所中,常用的有弹簧储能式和重锤储能式两种。

  3、 按照重合闸的次数可分为一次重合闸和二次重合闸。二次重就合闸,是在一次重合闸未成功后,经不小于+, - +(. 的时间,自动再进行一次重合。在一般情况下,均选用一次式重合闸。选用二次式重合闸必须认真校核断路器的断流能力是否符合要求。由于二次式重合闸结构复杂,因此只在电压较高、负荷特点重要的线路上采用。

  4、 按照重合闸作用于断路器的方式,可分为三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。在110KV以下系统中,一般均装设三相重合闸,即不论电力线路上发生单相接地短路、两相短路、三相短路、继电保护动作后均将使断路器三相断开,然后自动重合闸装置再将三相投入。但是,对于220KV及以上的电力系统,由于输电线路间距很大,系统采取中性点接地运行方式,因此绝大部分故障是单相接地短路。在这种情况下,如果断路器只断开发生短路故障的一相,然后再进行单相自动重合,使未发生故障的两相仍按正常情况连续运行,这将提高系统供电网运行的稳定性。因此,对于常采用单相自动重合闸装置,若发生两相或三相短路,则需要采用三相重合闸。因此,需要采用“综合自动重合闸”这种重合闸方式,既具备单相自动重合闸和三相自动重合闸功能,而且通过特殊的接线方式,可以综合判断不同的故障形式。

  5、按照自动重合闸使用的条件,可分为单电源重合闸和双侧电源重合闸。对于双侧电源的输电线路上的重合闸,必须满足以下要求:

  ⑴线路两侧的重合闸,必须保证在两侧断路器都跳闸以后,再进行重合;

  ⑵根据电网运行方式特点,采用一些附加措施,以满足电网安全运行的要求。例如,如果线路两侧是两个独立的电源,则应考虑两侧电源是否同步,如不允许非同步合闸,则须装设同步检定装置。

  6、按照重合闸和继电保护的配合方式,可以分为保护前加速、保护后加速和不加速保护等三种方式。如采用前加速保护方式,当线路发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作,然后再自动重合,如故障已自动消除,则重合成功、电网恢复供电。若为永久性故障,则靠近故障点的保护再次按无选择性要求动作。如靠近故障点的保护拒动,则靠近电源侧的保护二次跳闸,将故障元件切除。

  前加速保护的优点是能快速切除故障,使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,而且使用设备较少,上下级只须装设一套重合闸装置。其缺点是如果重合闸装置拒动,将扩大停电范围,而且装有重合闸的断路器跳闸次数较多,工作条件恶劣。

  后加速保护的构成原则与不加速保护方式基本相同,只是在重合闸动作后,如果故障没有消除,则一律瞬时动作将故障第二次切除(与第一次切除故障时是否带时限无关)。后加速保护方式的优点是:第一次切除故障就是有选择性的,不会扩大停电范围:

  其缺点是上下级每个断路器都需要装设一套重合闸装置,比前加速保护复杂。为了介绍方便起见,将BZT分为三个部分,即启动部分、合闸部分和后加速电流速断保护动作部分。

相关阅读
  • 自动重合闸装置的分类
  • 自动重合闸装置
  • 自动重合闸装置
  • 自动重合闸装置介绍
  • 自动重合闸装置介绍
  • 浅谈自动重合闸装置
  • 自动重合闸装置的基本要求
  • 对自动重合闸装置的基本要求是什么
  • 自动重合闸装置的自动重合闸过电压
  • 自动重合闸装置有哪些基本要求
  • 自动重合闸装置的简介
  • 自动重合闸装置介绍-电力技术
  • 浅谈自动重合闸装置
  • 自动量合闸装置应符合的要求
  • 自动重合闸装置的应用
  • 自动重合闸装置组试验的程序
  • 电力系统中自动重合闸装置的基本要
  • 火力发电厂、变电所备用电源自动投
  • S型气溶胶自动灭火装置的二气溶胶
  • 简单可靠安全的自动合闸装置_电路
  • 电力系统中自动重合闸装置装设的一
  • 自动重合闸装置有哪些基本要求?
  •  



     
     
         

    收录时间:2014年04月11日 14:02:02 来源:电工博客 作者:匿名
    上一篇:中远变频器在风机节能上的应用  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    34qgl
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782