电工仪表的选择与测量误差的关系
     摘要:在进行电气测量时,由于测量仪器的精度及人的主观判断的局限性,无论我们怎么样测量或用什么测量方法,测得的结果与被测量实际数值总会存在一定差别,这种差别称为测量误差。
关键词:电工 仪表 测量

  在进行电气测量时,由于测量仪器的精度及人的主观判断的局限性,无论我们怎么样测量或用什么测量方法,测得的结果与被测量实际数值总会存在一定差别,这种差别称为测量误差。为了尽可能减少误差,选择仪表时,我们应根据所要求的准确度,适合于被测量的灵敏度及允许仪表本身消耗的功率,适用于使用者的读数装置、绝缘电阻、耐压及耐过载能力、量程范围等方面考虑选用合适仪表。

  对于测量误差影响最大的是仪表的准确度和仪表的量程。所谓准确度(等级)K是仪表的绝对误差△m与仪表量程Am的比值来表示,即 。由K可知其基本误差为±K%。对仪表来说,其等级K越高,仪表基本误差
(±K%)就越小,准确度也就越高。目前,电工仪表准确度等级可分为七级即0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0级。但是测量结果的准确度并不等于仪表的准确度,见下例分析:

  例1,某表准确度为1级,量程为20A的电流,在测量15A时最大相对误差r,计算如下绝对误差:

测值15A时最大相对误差 (Ax为测量仪表的指示值)。

  例2,若例1中准确度为0.5级,其它相同,测量误差r计算如下:

  综上两例分析可得,当表量程及测值不变时,仪表准确度越高测量结果越准确,测量结果的准确度并不等于(一般小于)仪表的准确度,除非测值为满量程时。

  例3,某电压表准确度为2.5级,量程为250V,用该表分别测量220V和110V电压,最大相对误差计算如下:

测量220V时测量误差

测量110V时,

  由例3可以看出,在测量仪表准确度一定的情况下,被测量值越接近所选量程值,则测量误差越小,反之则越大。实际工作中一般把被测量指示范围选择在仪表标度尺满刻度的2/3以上,以确保测量误差较小。

  综上所述,我们在使用电工仪表时,应根据被测量的实际要求,选择一定的准确度,不可书面追求仪表的准确度,以免造成不必要的浪费,并合理选择仪表量程。再者,使用电工仪表时,必须使仪表处于正确的工作条件,例如按规定位置放置,远离外磁场,使用前指针处于零位等,这也是确保测量误差较小的必备条件。