建筑物电子信息系统防雷技术规范·施工质量验收·竣工验收
    

7.2.1 防雷施工结束后,应由建设行政主管部门组织业主、设计、施工、工程监理单位的代表进行验收。
7.2.2 防雷项目竣工验收时,凡经随工检测验收合格的项目,不再重复检验。如果验收组认为有必要时,可进行复检。
7.2.3 检验不合格的项目不得交付使用。 
7.2.4 防雷项目竣工后,应由施工单位提出竣工验收报告,并由工程监理单位对施工安装质量作出评价。
竣工验收报告,宜包括以下内容:
1 项目概述;
2 施工安装;
3 浪涌保护器(SPD)的性能;
4 接地装置的形式和敷设;
5 外部防雷装置的位置、连接及防腐蚀措施;
6 接地电阻以及有关参数的测试数据和测试仪器;
7 等电位连接带及屏蔽设施;
8 其它应予说明的事项;
9 结论和评价。
7.2.5 防雷施工项目竣工,应由施工单位提供下列技术文件和资料:
1 竣工图
1)防雷装置安装竣工图;
2)接地线敷设竣工图;
3)接地装置安装竣工图;
4)等电位连接带安装竣工图;
5)屏蔽设施安装竣工图。
2 被保护设备一览表。
3 变更设计的说明书或施工洽谈单。
4 安装技术记录(包括隐蔽工程记录)。
5 重要事宜纪录。
7.2.6防雷施工检测项目内容和表格型式应符合本规范附录C的规定。
1 接地装置;
2 接地线; 
3 接闪装置;
4 引下线;
5等电位接地端子板(等电位连接带);
6 屏蔽设施;
7 电源浪涌保护器;
8 信号浪涌保护器;
9 天馈浪涌保护器;
10 线缆敷设。