对自动重合闸装置的基本要求是什么?
    

答:1、动作迅速

自动重合闸装置的动作时间应尽可能短。重合闸动作的时间,一般采用0.5~1S.

2、在下列情况下,自动重合闸不动作

⑴手动跳闸时不应重合。

⑵手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断路器跳闸后,不应重合。

3、不允许多次重合

自动重合闸的动作次数应符合预先规定的次数。

如一次重合闸应保证重合一次,当遇到永久性故障时再次跳闸后就应不再重合,因为在永久性故障时,多次重合将使系统多次遭受冲击,还可能会使断路器损坏,扩大事故。

4、动作后自动复归

自动重合闸装置动作后应能自动复归,准备好下次再动作。对于10KV及以下电压级别的线路,如无人值班时也可采用手动复归方式。

5、用不对应原则启动

一般自动重合闸可采用控制开关位置与断路器位置不对应原则启动重合闸装置,对综合自动重合闸,宜采用不对应原则和保护同时启动。

6、与继电保护相配合

自动重合闸能与继电保护相配合,在重合闸前或重合闸后加速继电保护动作,以便更好地与继电保护装置相配合,加速故障切除时间,提高供电的可靠性。