干粉灭火系统-全淹没灭火系统
    

1全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m3。
2灭火剂设计用量应按下列公式计算:

式中m——干粉设计用量(kg);
`K_1`——灭火剂设计浓度(kg/`m^3`);
V——防护区净容积(`m^3`);
`K_(oi)`——开口补偿系数(kg/`m^3`);
`A_(oi)`——不能自动关闭的防护区开口面积(`m^2`);
`V_v`——防护区容积(`m^3`);
`V_g`——防护区内不燃烧体和难燃烧体的总体积(`m^3`);
`V_z`——不能切断的通风系统的附加体积(`m^3`);
`Q_z`——通风流量(`m^3`/s);
t——干粉喷射时间(s);
`A_v`——防护区的内侧面、底面、顶面(包括其中开口)的总内表面积(`m^2`)。
3全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。
4全淹没灭火系统喷头布置,应使防护区内灭火剂分布均匀。
5防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。泄压口的面积可按下列公式计算:

式中AX——泄压口面积(`m^2`);
`Q_0`——干管的干粉输送速率(kg/s);
`υ_H`——气固二相流比容(`m^3`/kg);
κ——泄压口缩流系数;取0.6;
`p_x`——防护区围护结构的允许压力(Pa);
`υ_X`——泄放混合物比容(`m^3`/kg);
`ρ_q`--在px压力下驱动气体密度(kg/`m^3`);
μ——驱动气体系数;按产品样本取值;
`ρ_f`--干粉灭火剂松密度(kg/`m^3`);按产品样本取值;
`ρ_(q0)`——常态下驱动气体密度(kg/`m^3`)。