螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析
    

  水冷螺杆式冷水机|低温螺杆式冷水机|风冷螺杆式冷水机|螺杆式冷水机维修-螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析:螺杆式冷水机功率大,运行稳定,操作简便,并有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统,确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果,普遍应用于中央空调系统、油墨印刷行业、电子铝箔行业、食品保鲜行业等。

  任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。东跃进制冷结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,以供广大新老客户参考。

  一、螺杆式冷水机排气压力过高

  1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;

  2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除;

  3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管;

  4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;

  5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;

  6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理;

  二、螺杆式冷水机排气压力过低

  1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;

  2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。 

  3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;

  4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;

  5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;

  三、螺杆式冷水机吸气压力过高

  1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂;  

  2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包;

  四、螺杆式冷水机吸气压力过低

  1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;

  2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;

  3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;

  4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;

  5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;

  6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;

  7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀; 

  五、螺杆式冷水机压缩机不能运转

  1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换;

  2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故; 

  3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;

  4、相位错误:应及时调整正确;

  故障现象

  故障原因

  排除方法

  一、螺杆式冷水机压缩机不能运转

  1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断  

  2、控制线路接触不良;  

  3、压缩机继电器线圈烧坏  

  4、相位错误

  1、检查原因,有烧坏则更换;  

  2、定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;

  3、应及时更换;  

  4、应及时调整正确;

  二、螺杆式冷水机排气压力过高

  1、冷凝器进水温度过高或流量不够

  2、系统内有空气或不凝结气体

  3、冷凝器铜管内结垢严重

  4、制冷剂充灌过多

  5、冷凝器上进气阀未完全打开

  6、吸气压力高于正常情况

  1、检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;

  2、要根据故障显示排除;

  3、清洗铜管

  4、需要排出多余的部分

  5、检查并全打开

  6、参考‘吸气压力过高’故障处理;

  三、螺杆式冷水机排气压力过低

  1、通过冷凝器的水流量过大:

  2、冷凝器的进水温度过低  3、大量液体制冷剂进入压缩机  4、制冷剂充灌不足

  5、吸气压力低于标准;

  1、此时要调小阀门;

  2、调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。  

  3、检查膨胀阀及其感温包; 

  4、将制冷剂充注到规定数量;

  5、参考‘吸气压力过低’故障处理;

  四、螺杆式冷水机吸气压力过高

  1、制冷剂充灌过量  

  2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机

  1、需要根据标准排除多余的制冷剂

  2、检查和调整膨胀阀及其感温包;

  五、螺杆式冷水机吸气压力过低

  1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开  

  2、制冷剂过滤器堵塞: 

  3、膨胀阀调整不当或发生故障:  

  4、制冷剂充灌不足

  5、过量润

相关阅读
  • 螺杆式冷水机组常见故障及处理方法
  • 日立RCU水冷螺杆式冷水机组常见故
  • 螺杆式冷水机组常见故障机维修方法
  • 螺杆式冷水机组常见故障机维修方法
  • 螺杆式冷水机组的常见故障及处理
  • 解析螺杆式冷水机组的常见故障
  • 嘉兴冷水机 四种工业冷水机组常见
  • 解析螺杆式冷水机组常出现的故障
  • 螺杆式冷水机组维护与保养方法
  • 螺杆式冷水机组维护与保养方法
  • 螺杆式工业冷水机组性能特点分析
  • 冷水机组常见问题和故障的分析与解
  • 螺杆式水冷工业冷水机组的工作原理
  • 螺杆式水冷工业冷水机组的工作原理
  • 低温螺杆式冷水机的选型
  • 螺杆式冷水机|福建螺杆式冷水机|浙
  • 水冷螺杆式冷水机组的系统构成
  • 离心式冷水机组常见故障及处理方法
  • 单螺杆式冷水机组制冷循环
  • 螺杆式机组原理及选型技术
  • 螺杆式压缩机的故障解决
  •  



     
     
         

    收录时间:2017年05月28日 11:15:53 来 源:南京凯尔利尼冷冻机械有限公司作者:匿名
    上一篇:Acrel-6000/B电气火灾监控系统在山东泰开有限公司自建办公楼项目  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    孔子谢之矣
    最新发布
     
    喜欢此文章的还喜欢
  • 螺杆式冷水机组5种常见故障及处
  • Acrel-6000/B电气火灾监控系统在
  • 苏州广奕大厦电能管理系统的设计
  • 这就是空气源热泵
  • 捏合磁力反应釜简介
  • 浅述制冷机组节能作用
  • 谈一谈低温试验箱压缩机的过冷和
  • 空调漏水、漏氟、噪音大……解决
  • 不锈钢磁力反应釜材质优点
  • 激光粒度分析仪的原理特点及其应
  • Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782