通风工程系统需要清楚的施工事项?

   工厂或者车间这些人员密集的公共室内环境,在夏季的时候,由于通风不好,经常会导致车间室内有难闻的气味。车间中的机械设备和人员都比较多,装置通风工程系统,能够让车间室内的难闻的气味以及热气排到室外。通风工程系统一般都是外包给通风工程公司做的,但是我们需要了解通风工程系统在施工的时候需要注意什么事项?下面和东莞林发通风工程公司一起来了解。

   1.通风工程系统的风管咬口缝宽度要均匀,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采纳加固办法。风管水平装置长边尺度小于等于400mm,支架距离不该大于4m;长边尺度大于400mm,支架距离不该大于3m。风管笔直装置支架距离不该大于4m。

   2.通风工程系统风管的接口处应紧密、结实,衔接的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管垫片的材质应契合体系功用的请求,厚度不小于3mm。明装通风工程系统的风管要水平装置,水平度的误差不该大于3mm/m,明装风管笔直装置时,笔直度的误差不该大于2mm/m,总误差不该大于20mm。

   3.风口装置应横平竖直,外表平坦,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向锋芒平行,边缘应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘景象;风口与风管衔接应紧密、结实。

   4.通风工程系统设备使用卧式吊装风机盘管,吊架装置平坦结实,方位准确.吊杆不该自在摇摆,吊杆与托盘相连使用双螺母紧固。

   5.通风工程系统的冷却塔装置:水平度和笔直度答应误差为2‰。同一冷却水体系的多台冷却塔装置的水平高度应共同,答应误差30mm。

   6.金属保护层宜选用镀锌钢板或薄铝合金板,立管应自上而下,水平管应从低处向高处顺序进行,使横向搭接缝口朝顺坡方向.纵向搭接缝应放在管子两侧,缝口朝下,保护层端头应关闭。


   东莞林发通风工程公司承接大中小型通风工程,拥有专业的通风工程的设计和技术团队,一流的售后服务,与多家企业达成合作关系,包括华宏眼镜、蒙自源、真功夫、联塑、三星影视、光宝电子、欧派家具、海酷工艺、士康等等大型企业。更多资讯请登陆 东莞林发通风工程公司 官网:linfa.cn ,欢迎咨询通风降温工程的报价,电话咨询:18038380102;QQ咨询:1092015702;微信咨询:18038380102。